问题 单项选择题

某建筑物中部屋面等截面挑梁L(240mm×300mm),如图所示,屋面板传来活荷载标准值Pk=6.4kN/m,设计值为P=8.96kN/m,屋面板传来恒载(含梁自重)标准值gk=16kN/m,设计值为g=19.2kN/m。设计使用年限为50年,取γ0=1.0。

墙体采用MU10烧结普通砖,M5混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。试问,L梁下局部受压承载力验算结果N1≤ηγfAl时,其左右端项数值与下列何组最为接近()

A.41.4kN<136.08kN

B.73.8kN<136.08kN

C.82.8kN<108.86kN

D.82.8kN<136.08kN

答案

参考答案:D

解析:

根据《砌体结构设计规范》7.4.4条:

η=0.7,γ=1.5,Al=1.2bh=1.2×240×300=86400mm2

ηγfAl=0.7×1.5×1.5×86400=136.08kN

R1=(1.2×16+1.4×6.4)×(1.38+0.09)=41.395kN

R1=(1.35×16+1.4×0.7×6.4)×(1.38+0.09)=40.97kN

Nl=2R1=82.79kN<136.08kN

计算R1时,应考虑可变荷载效应控制和永久荷载效应控制两种情况,取最不利情况。