问题 单项选择题

某建筑物中部屋面等截面挑梁L(240mm×300mm),如图所示,屋面板传来活荷载标准值Pk=6.4kN/m,设计值为P=8.96kN/m,屋面板传来恒载(含梁自重)标准值gk=16kN/m,设计值为g=19.2kN/m。设计使用年限为50年,取γ0=1.0。

根据《砌体结构设计规范》抗倾覆要求,挑梁埋入砌体长度l1,应满足下列何项关系式()

A.l1>2.76m

B.l1>2.27m

C.l1≥2.76m

D.l1≥2.96m

答案

参考答案:A

解析:

根据《砌体结构设计规范》7.4.2条:

x0=0.3hb=0.3×300=90mm

由规范7.4.1条、7.4.3条:M0v≤Mr

解之得:

l1≥2.27m

根据《砌体结构设计规范》7.4.6条:

l1>2×1.38=2.76m

故最终取l1>2.76m。