问题
单项选择题
一多层砌体房屋局部承重横墙,如图所示。采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆砌筑,防潮层以下采用M10水泥砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。
试问,基础顶面处横墙轴心受压承载力设计值(kN/m),与下列何组数值最为接近()
A.309
B.265
C.345
D.283
答案
参考答案:C
解析:
查《砌体结构设计规范》表3.2.1-1,MU10砖、M5砂浆,取f=1.5MPa(地上);MU10、M10水泥砂浆,取f=1.89MPa
墙高H=3.2+1.0=4.2m,s=6.6m,1类楼盖,查规范表4.2.1,属刚性方案
2H=8.4m>s=6.6m>H=4.2m,查规范表5.1.3:
H0=0.4s+0.2H=0.4×6.6+0.2×4.2=3.48m
查《砌体结构设计规范》附录表D.0.1-1,取
N=φfA=0.758×1.89×240×1000=343.8kN/m
本题中横墙±0.00标高处虽设有圈梁QL(240×240),但其刚度尚不足以视为受压承载力计算竖向杆件不动铰支点,故构件高度取为H=3.2+1.0=4.2m。