某多层现浇钢筋混凝土民用建筑框架结构,无库房区,属于一般结构,抗震等级为二级。作用在结构上的活载仅为按等效均布荷载计算的楼面活载;水平地震作用和竖向地震作用的相应增大系数为1.0,已知其底层边柱的底端受各种作用产生的内力标准值(单位:kN·m,kN)如下:
静载:M=32.5V=18.7
活载:M=21.5V=14.3
左风:M=28.6V=-16.4
右风:M=-26.8V=15.8
左地震:M=-53.7V=-27.0
右地震:M=47.6V=32.O
垂直地震:M=16.7V=10.8
试问,当对该底层边柱的底端进行截面配筋设计时,按强柱弱梁、强剪弱弯调整后,其基本组合的M(kN·m)的最大设计值,应与下列何项数据最为接近()
A.M=183.20
B.M=168.16
C.M=152.66
D.M=122.13
参考答案:A
解析:
因为是一般结构,根据《建筑抗震设计规范》5.4.1条,取风荷载的ψw=0.0,取右地震参与组合。
又水平地震效应远远大于竖向地震效应,故以水平地震效应为主进行计算:
M=1.2×(32.5+0.5×21.5)+1.3×47.6+0.5×16.7=122.13kN·m
V=1.2×(18.7+0.5×14.3)+1.3×32.0+0.5×10.8=78.02kN
内力调整,根据《混凝土结构设计规范》11.4.2条规定,底层框架边柱的柱底端弯矩应乘以1.5的系数,则:
M=1.5×122.13=183.195kN
需注意题目给定的条件:一般结构、抗震等级为二级、框架结构的底层边柱。一般结构,故可根据《混凝土结构设计规范》或《建筑抗震设计规范》进行计算,两者的计算结果是相同的。
对于60m以上的高层建筑,当考虑荷载和地震作用效应的组合时,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》5.6.3条规定,应考虑风荷载参与组合。