问题 单项选择题

某供热小区建筑面积30×104m2,由分散供暖改为集中供暖。改造前锅炉平均热效率ηG=50%,热网效率ηW=92%。改造后锅炉平均热效率ηG=85%,热网效率ηW=95%。供暖室外计算温度=-19℃,供暖期天数152天,供暖期日平均温度tp=-5.7℃,室内计算温度tn=18℃,建筑物综合面积热指标为qF=65W/m2。设标准煤发热值为29309kJ/kg,则改造后年节约标准煤量为()。

A.5236t

B.6748t

C.6931t

D.12167t

答案

参考答案:A

解析:

小区实际热负荷为:Q′=qFF=65×30×104=19.5×103kW

则年耗热量为:

改造前年耗煤量:

改造后年耗煤量:

年节约量=12167-6931=5236t