问题
单项选择题
某配筋砌块砌体抗震墙结构,如图所示。抗震等级为三级,墙厚为190mm,水平分布筋、竖向分筋均采用RB335级钢筋。设计采用了如下三种措施:Ⅰ.抗震墙底部加强区高度取7.95m;Ⅱ.抗震墙水平分布筋为;Ⅲ.抗震墙竖向分布筋为
600。试判断下列哪组措施符合要求()
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
参考答案:C
解析:
解答如下:
根据《砌体结构设计规范》10.5.9条:
剪力墙底部加强区的高度:
故Ⅰ不对,排除A、B、D项。