问题 单项选择题

某承重柱下采用干作业钻孔灌注桩9桩独立基础,其桩长、桩径、承台尺寸及工程地质情况如题图所示。建筑桩基安全等级为二级。桩和承台混凝土强度等级为C20。桩基承台和承台上土自重设计值G=520kN。要求按《建筑桩基技术规范》(JCJ 94--94)进行设计计算。

假定柱传力设计值F=4740kN,M=900kN·m。试确定基桩的最大竖向力设计值Nmax最接近下列()数值

A.Nmax=633.81kN

B.Nmax=584.44kN

C.Nmax=691.58kN

D.Nmax=526.67kN

答案

参考答案:C

解析:

传至桩承台底的总重: