某综合楼防雷接地系统如图5—4所示。。表5-6中数据为计算该防雷接地工程的相关费用。

说明:

(1)图示标高以室外地坪为±0.000计算,不考虑墙厚,也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接耗量;

(2)避雷网均采用-25mm×4mm镀锌扁钢,

/③~④部分标高为24m,其余部分标高均为21m;

(3)引下线利用建筑物柱内主筋引下,每一处引下线均需焊接2根主筋,每一引下线离地坪1.8m处设一断接卡子;

(4)户外接地母线均采用-40mm×4mm镀锌扁钢,埋深0.7m;

(5)接地极采用L 50mm×50mm×5mm镀锌角钢制作,L=2.5m;

(6)接地电阻要求小于10Ω;

(7)图中标高单位以“m”计,其余均为“mm”

表5-6

防雷接地工程相关费用表

序号项目名称计量单位安装费/元主材
人工费材料费机械使用费单价/元耗用量
1角钢接地极14.511.8914.3242.401.03
2户外接地母线敷设

-40mm×4mm

m7.140.090.216.301.05
3引下线利用建筑物柱内主筋引下m1.920.293.34
4避雷网敷设-25mm×4mmm2.150.890.693.901.05
5断接卡子制作安装8.422.200.01
6接地电阻测试系统18.721.4914.52

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。 分部分项工程量清单的统一编码,见表5-7。 表5-7

分部分项工程量清单统一编码

表C.2.9防雷及接地装置表C.2.11电气调整试验
项目编码项目名称项目编码项目名称
030209001接地装置030211006母线
030209002避雷装置030211007避雷器、电容器
030209003半导体少长针消雷装置030211008接地装置

问题:

依据上述相关费用数据计算避雷装置项目的工程量清单综合单价,并分别填入表5-9分部分项工程量清单综合单价计算表。(计算结果均保留两位小数)
表5-9

分部分项工程量清单综合单价计算表


工程名称:综合楼防雷接地工程 计量单位:
项目编码:工程数量:
项目名称:避雷装置综合单价:
序号 工程内容 单位 数量 其中:暂估价/元 小计
人工费 材料费 机械使用费 管理费 利润
合计