单项选择题
已知钢筋砖过梁净跨ln=1.5m,采用MU10的多孔砖和M5的混合砂浆砌筑,在距洞口0.6m高度处作用板传采的荷载标准值为10kN/m(其中可变荷载标准值为4kN/m),墙厚370mm(面荷载为7.43N/mm2)。
假设已知过梁上的均布荷载设计值为15kN,则钢筋砖过梁的配筋计算面积与下列()项数值最为接近(钢筋采用HPB235钢筋)
A.28.6mm2
B.34.6mm2
C.43.2mm2
D.40.4mm2
答案
参考答案:D
解析:
过梁的计算高度为600mm
h0=h-as=600-15=585(mm)
选用HPB235钢筋,fv=210N/mm2
过梁承受的弯矩