问题 单项选择题

某建筑场地为砂土场地,砂层厚10.0m,10.0m以下为卵石土,在6.0m处进行标准贯入试验,锤击数实测值为16击,地下水埋深为2.0m,拟采用打入式桩箱基础,正方形布桩,桩径为250mm×250mm,桩距为1.0m,桩数为51×119=6069根,场地处于8度烈度区,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速为0.30g,按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)相关要求,打桩后桩间土的液化性应判定为()。

A.液化

B.不液化

答案

参考答案:B

解析:

① 临界锤击数Ncr

② 打桩后标准贯入锤击数。

N1=16+100×0.0625×(1-e-0.3×16)=22.2

N1>Ncr打桩后桩间土不液化。

单项选择题 A1型题
单项选择题