问题
单项选择题
某砂土场地建筑物按《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)规定可不进行上部结构抗震验算,拟采用浅基础,基础埋深为2.0 m,地层资料如下:0~5 m,黏土,可塑状态;5 m以下为中砂土,中密状态。地下水位为4.0 m,地震烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.2g,设计地震分组为第二组,标准贯入记录如下表所示:
A.测试点深度
B.9
C.11
D.13
E.15
F.17
G.18
H.实测标准贯入击数
I.12
J.10
K.15
L.16
M.20
N.30
答案
参考答案:B
解析:
① 浅基础埋深为2.0 m,符合第4.2.1条规定,判别深度为15 m,标准贯入锤击数基准值为N0=12。
② 标准贯入锤击数临界值Ncr:
比较Ncr及N63.5可知,9 m、11 mm、13 m、15 m四个测试点均液化,而17 m及18 m已超过判定深度,可不判别。