[背景材料]
某市煤气公司液化气站一个400m3液化石油气球罐发生破裂,大量液化石油气泄漏,顺风向北扩散,遇明火发生燃烧,引起球罐爆炸。大火连续燃烧将近20小时,致使该液化气站的多个球罐和油气瓶(其中空瓶3000多只)爆炸或烧毁,罐区相邻的厂房、建筑物、机动车及设备等被烧毁或受到不同程度的损坏,直接经济损失约800万元,死亡40多人,重伤50多人。后经有关部门调查研究发现,该球罐自投用后,一直没有进行过检查,破裂前,安全阀正常,排污阀正常关闭。可能导致破裂的原因大致如下:
(1)根据断口特征和断裂力学的估算,该球罐的破裂是属于低应力的脆性断裂,主断裂源在上环焊缝的内壁焊趾上,长约65mm。
(2)球罐焊缝表面及内部存在很多咬边、错边、裂纹,熔合不良、夹渣及气孔等缺陷。
(3)发生事故前在上下环焊缝内壁焊趾的一些部位已存在纵向裂纹,这些裂纹与焊接缺陷(如咬边)有关。
(4)球罐自投入使用后,从未进行检验,制造、安装中的先天性缺陷未及时发现和消除,使裂纹扩展。
根据以上场景,回答下列问题:
结合上述案例,简单说明压力容器事故发生的原因和应急措施。
参考答案:压力容器事故发生原因
①结构不合理、材质不符合要求、焊接质量不好、受压元件强度不够以及其他设计制造方面的原因。
②安装不符合技术要求,安全附件规格不对、质量不好,以及其他安装、改造或修理方面的原因。
③在运行中超压、超负荷、超温,违反劳动纪律、违章作业、超过检验期限没有进行定期检验、操作人员不懂技术,以及其他运行管理不善方面的原因。
(2)压力容器事故应急措施
①压力容器发生超压超温时要马上切断进气阀门;对于反应容器停止进料;对于无毒非易燃介质,要打开放空管排气;对于有毒易燃易爆介质要打开放空管,将介质通过接管排至安全地点。
②如果属超温引起的超压,除采取上述措施外,还要通过水喷淋冷却以降温。
③压力容器发生泄漏时,要马上切断进气阀门及泄漏处前端阀门。
④压力容器本体泄漏或第一道阀门泄漏时,要根据容器、介质不同使用专用堵漏技术和堵漏工具进行堵漏。
⑤易燃易爆介质泄漏时,要对周边明火进行控制,切断电源,严禁一切用电设备运行,防止静电产生。