问题 问答题


根据某地城市总体规划,结合城市已建的排水设施,新建一污水处理厂,处理能力为8万m3/d,服务面积46.4km2,污水收集管网41.3km,中途泵站12座。处理污水的来源主要是城市生活污水,采用交替式活性污泥法处理工艺,建有进水泵房、曝气沉砂池、交替式生物池、污泥浓缩池、贮泥池等设施,还有配电间、机修车间、仓库等辅助设施。
污水进入处理厂后,先经粗格栅除去垃圾杂物,再经细格栅进入曝气沉砂池,污水在曝气沉砂池的停留时间为3min,预处理后的污水进入交替式生物处理池,曝气区停留时间为6.33h,沉淀区停留时间为3.75h。污水经处理各项指标达到排放标准后方可排放。表1为污水处理厂进水口与出水口两天测定的结果。

表1 污水处理厂进、出水监测结果

监测项目污水处理厂进水污水处理厂出水
第1天第2天平均值第1天第2天平均值
pH7.007.807.407.027.627.32
CODCr/(mg/L)419431425525453
BOD5/(mg/L)260282271202321
NH3—N(mg/L)26.832.229.5201819
水量/(万m3/d)7.827.867.847.207.307.35

污水处理厂厂界无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》新、扩、改建的二级标准。

对于日处理能力在10万m3以下的污水处理设施,除采用活性污泥法外,还可以采用什么技术进行二级处理请列举两种。

答案

参考答案:

解析:还可以采用氧化沟法,SBR法等。
[考点分析]
要求考生对一般的污水二级处理的技术有所了解。日处理能力在10万m3以下的污水处理设施,可选用氧化沟法、SBR法、水解好氧法、AB法和生物滤池法等技术,也可选用常规活性污泥法。