问题 问答题


根据某地城市总体规划,结合城市已建的排水设施,新建一污水处理厂,处理能力为8万m3/d,服务面积46.4km2,污水收集管网41.3km,中途泵站12座。处理污水的来源主要是城市生活污水,采用交替式活性污泥法处理工艺,建有进水泵房、曝气沉砂池、交替式生物池、污泥浓缩池、贮泥池等设施,还有配电间、机修车间、仓库等辅助设施。
污水进入处理厂后,先经粗格栅除去垃圾杂物,再经细格栅进入曝气沉砂池,污水在曝气沉砂池的停留时间为3min,预处理后的污水进入交替式生物处理池,曝气区停留时间为6.33h,沉淀区停留时间为3.75h。污水经处理各项指标达到排放标准后方可排放。表1为污水处理厂进水口与出水口两天测定的结果。

表1 污水处理厂进、出水监测结果

监测项目污水处理厂进水污水处理厂出水
第1天第2天平均值第1天第2天平均值
pH7.007.807.407.027.627.32
CODCr/(mg/L)419431425525453
BOD5/(mg/L)260282271202321
NH3—N(mg/L)26.832.229.5201819
水量/(万m3/d)7.827.867.847.207.307.35

污水处理厂厂界无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》新、扩、改建的二级标准。

根据表1计算各污染物项目的去除率(除pH外),并根据出水量和进、出水水质平均值计算各污染物的排放量,以此计算CODCr和氨氮排放总量。

答案

参考答案:

解析:去除率见表2。

表2 污水处理厂各污染物去除率

监测项目污水处理厂进水/(mg/L)污水处理厂出水/(mg/L)去除率/%实际排放量/(t/d)
CODCr/(mg/L)4255387.53.90
BOD5/(mg/L)2712192.31.54
NH3—N(mg/L)29.51935.61.40
水量/(万m3/d)7.847.35————

计算污染物排放总量按出水口排水量计算。
CODCr总量为3.90×365=1 424t/a
氨氮总量为1.40×365=511t/a
[考点分析]
通过竣工验收监测的数据计算污染物去除效率,并计算污染物的排放总量。计算过程中需要注意单位的换算。