某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,高厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A。发电机次暂态电抗为16.01%。高压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,高压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及高压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,高压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组高压厂用工作段供电。
关于发电机变压器组保护的出口动作方式,下列说法正确的是( )。
A.发电机定子接地保护,带时限动作于信号,也可动作于发电机减功率;
B.发电机定子绕组过负荷的反时限部分应动作于解列或程序跳闸;
C.发电机励磁回路一点接地、频率异常、励磁电流异常下降或消失等异常运行方式,保护动作于停机,宜采用程序跳闸方式;
D.发电机励磁绕组过负荷保护的反时限部分应动作于解列。
本工程发电机保护TA变比为15000/5A,5P20,发电机定子额定电流10190A,发电机次暂态电抗Xd"=16.01%,请根据上述已知条件回答下列有关定子绕组过负荷保护问题。
参考答案:C
解析: 依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/14825-2006),7页第4.2.4.3条要求,选项A是错误的;依据7页第4.2.8.2条要求,选项B是错误的;依据9页第4.2.17条要求,选项C是正确的;依据8页第4.2.10条要求,选项D是错误的。