问题 问答题

某综合楼防雷接地系统平面图如图3-11所示。

表3-37中数据为计算该防雷接地工程的相关费用。

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。 分部分项工程量清单的统一编码为表3-38。

说明: 1.图示标高以室外地坪为±0.000计算,不考虑墙厚,也不考虑引下线与避雷网、引下线与断接卡子的连接耗量。 2.避雷网均采用-25×4镀锌扁钢,

/③~④部分标高为24m,其余部分标高均为21m。

3.引下线利用建筑物柱内主筋引下,每一处引下线均需焊接2根主筋。每一引下线离地坪1.8m处设一断接卡子。

4.户外接地母线均采用-40×4镀锌扁钢,埋深0.7m。

5.接地极采用1.50×50×5镀锌角钢制作,L=2.5m。

6.接地电阻要求小于10Ω。

7.图中标高单位以“m”计,其余均为“mm”。

[问题]

根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单计价表。将户外接地母线敷设(以断接卡子1.8m处作为接地母线与引下线分界点)、引下线利用建筑物柱内筋引下和避雷网敷设的工程量计算式填入表3-39上方的相应位置,并填写表3-39“分部分项工程量清单计价表”中的第1~5项。

答案

参考答案:

(1)户外接地母线敷设工程量计算式:[(5×8)+(3+2.5)+3+3+(0.7+1.8)×3]m×(1+3.9%)=59m×1.039=61.30m。

(2)引下线利用建筑物柱内主筋引下工程量计算式:(21-1.8)m×3=57.60m。

(3)避雷网敷设工程量计算式:[(2.5+10+2.5)×4+10+(10+8+14+8)×2+14×2+(24-21)×4]m×(1+3.9%)=190m×1.039=197.41m。

分部分项工程量清单计价,见表3-65。

 

计算题