某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,高厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A。发电机次暂态电抗为16.01%。高压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,高压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及高压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,高压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组高压厂用工作段供电。

对定子绕组过负荷保护的反时限部分的下限电流可选择( )。

A.3.12A;
B.3.84A;
C.4.41A;
D.6.24A。

答案

参考答案:C

解析:根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(DL/T 684-1999)15页,反时限跳闸特性的下限电流按与过负荷保护的定时限动作电流进行配合,Iopmin=KcoIop=1.05×(3.75~4.20)=(3.94~4.41)(A),因此正确答案为C,配合系数Kco=1.05。