某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,高厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A。发电机次暂态电抗为16.01%。高压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,高压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及高压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,高压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组高压厂用工作段供电。
关于直流负荷统计时间,下列说法正确的是( )。
A.本工程控制保护、监控系统直流负荷的事故放电计算时间应为3h;
B.本工程氢密封油泵的事故放电计算时间应为2h;
C.本工程直流润滑油泵的事故放电计算时间应为3h;
D.UPS的事故放电计算时间为0.5h。
答案
参考答案:D
解析: 按照《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004),13页第5.2.2条,选项A是错误的,按照14页表5.2.3、第6条、第7条、第8条选项B、选项C是错误的,选项D是正确的。