某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,高厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A。发电机次暂态电抗为16.01%。高压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,高压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及高压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,高压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组高压厂用工作段供电。
本工程动力用直流负荷统计如下:经常负荷电流4.5A,事故放电初期(1min)电流768A,持续事故放电(30min)电流433.2A,持续事故放电(60min)电流215A,事故放电末期或随机放电电流为147A,另外假定本工程蓄电池事故放电终止电压为1.90V,此时蓄电池组1min放电时的容量换算系数为1.18,29min为0.764,30min为0.755,59min为0.548,60min为0.520,随机负荷的容量换算系数为1.27,则本工程动力用蓄电池组容量应选择( )为宜。
A.800Ah;
B.1200Ah;
C.1500Ah;
D.2000Ah。
参考答案:B
解析: 按照《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)44页B2.2.3项,
第一阶段:Cc1=KkI1/Kc=1.4×768/1.18=911.2(Ah);
第二阶段:Cc2=Kk[I1/Kc1+(I2-I1)/Kc2]一1.4×[768/0.755+(433.2-768)/0.764]=810.6(Ah);
第三阶段:Cc3=Kk[I1/Kc1+(I2-I1)/Kc2+(I3-I2)/Kc3]
=1.4[768/0.520+(433.2-768)/0.548+(215-433.2)/0.755]
=806.47(Ah);
随机负荷计算容量:CR=IR/KCR=147/1.27=115.75
取第二阶段的计算容量与随机负荷计算容量相加:810.6+115.75=926.35(Ah);
实际选择的蓄电池组容量应比计算容量大,选择答案中1200Ah较接近,故正确答案为B。