问题 单项选择题

某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,高厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A。发电机次暂态电抗为16.01%。高压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,高压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及高压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,高压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组高压厂用工作段供电。

本工程动力用直流系统选用密封铅酸蓄电池组,浮充电压范围为2.25~2.30V,实际取值2.25V/只,请问蓄电池组应选用蓄电池(1.05Un/Uf)( )只。

A.100;
B.102;
C.103;
D.118。

答案

参考答案:C

解析: 按照《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)36页B1.1项,n=1.05×220/2.25=102.67,实际选择应较计算值大,故选择103只较合适。

选择题
填空题