问题 单项选择题

某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,高厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A。发电机次暂态电抗为16.01%。高压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,高压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及高压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,高压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组高压厂用工作段供电。

关于直流系统电压,下列说法正确的是( )。

A.控制负荷专用的蓄电池组的电压宜采用110V或220V;
B.动力负荷和直流事故照明负荷专用蓄电池组的电压宜采用220V;
C.蓄电池组在正常浮充电方式下,直流母线电压应为直流系统额定电压的110%;
D.动力负荷系统的直流母线电压允许在直流系统额定电压的变化范围是85%~110%。

答案

参考答案:B

解析: 按照《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)6页第4.2.1条,选项A是错误的,选项B是正确的;按照P6第4.2.2条,选项C是错误的;按照6页第4.2.3条和第7页4.2.4条,选项D是错误的。

单项选择题
单项选择题