某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,高厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A。发电机次暂态电抗为16.01%。高压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,高压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及高压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,高压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组高压厂用工作段供电。

对定子绕组过负荷保护的反时限部分的上限电流为( )。

A.5.48A;
B.26.52A;
C.8.22A;
D.10.96A。

答案

参考答案:B

解析:根据《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》(DL/T 684-1999)P15,反时限跳闸特性的上限电流按机端三相金属性短路的条件整定,Iop-Ign/KsatX"dna=26.52A,因此正确答案为B。
发电机次暂态电抗X’d=16.01%;
饱和系数Ksat=0.8;
电流互感器变比na=15000/5A;
发电机额定电流Ign=10190A