问题
单项选择题
某电厂新建2X300MW国产亚临界燃煤机组,机组以发电机一变压器组单元接线接入220kV系统双母线,220kV配电装置采用双母线母联兼旁路母线接线方式,启动/备用电源由老厂110kV母线引接,主变压器中性点和启动/备用变中性点经隔离开关接地,根据系统需要可直接接地或不接地运行,发电机中性点经二次侧接有电阻的单相变压器接地,高厂变压器及启备变压器低压侧中性点经电阻接地,电阻为9.1Ω,400A。发电机次暂态电抗为16.01%。高压启动/备用变压器的中性点采用固定接地方式,主变压器中性点经隔离开关接地方式,高压厂用变压器及启/备变半穿越阻抗为21%,高压厂用变压器及高压启动/备用变压器均采用分裂绕组型变压器,高压厂用电设两段公用段及脱硫段,分别由机组高压厂用工作段供电。
单体蓄电池均衡充电电压范围为2.33~2.35V,请问根据本工程的实际计算,动力用蓄电池组单体蓄电池均衡充电电压应选择( )为宜(Uc≤1.125Un/n)。
A.2.25V;
B.2.75V;
C.2.35V;
D.2.50V。
答案
参考答案:C
解析: 按照《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)36页B.1.2项,Uc≤1.125×220/103=2.40,2.35最接近2.40,应选择2.35V为宜。