问题 问答题

某氮气站动力安装工程如图3-7所示。

说明:1.动力配电箱FD1、FD2为落地式安装,其尺寸为900×2000×600(宽×高×厚)。

2.配管水平长度见图示括号内数字,单位为米。

1.PD1、PD2均为定型动力配电箱,落地式安装,基础型钢用10号槽钢制作,其重量为10kg/m。

2.PDl至PD2电缆沿桥架敷设,其余电缆均穿钢管敷设,埋地钢管标高为-0.2m。埋地铜管至动力配电箱出口处高出地坪+0.1m。

3.4台设备基础标高均为+0.3m,至设备电动机处的配管管口高出基础面0.2m,均连接1根0.8m同管径的金属软管。

4.计算电缆长度时不计算电缆敷设弛度、波形弯度和交叉的附加长度,连接电动机处,出管口后电缆的预留长度为1m,电缆头为户内干包式,其附加长度不计。

5.电缆桥架(200×100)的水平长度为22m。

6.表3-23中的数据为计算该动力安装工程的相关费用。

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计。分部分项工程量清单的统一编码见表3-24。

(计算过程和结果均保留两位小数)

[问题]

根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量和编制分部分项工程量清单。将配管、电缆敷设和电缆桥架工程量的计算式列出,并填入“分部分项工程量清单”。

答案

参考答案:

(1)钢管φ25工程量计算:[10+7+(0.2+01)×2+(0.2+0.3+0.2)×2]m=19m。

(2)钢管φ40工程量计算:[8+12+(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2]m=22m。

(3)电缆YJV4×2.5工程量计算:[10+74-(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2]m=19m。

(4)电缆YJV4×16工程量计算:[8+12+(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2]m=22m。

(5)电缆桥架200×100工程量计算: {22+[3-(2+0.1)]×2)m=23.8m。

(6)电缆YJV4×50工程量计算:{22+[3-(2+0.1)]×2)m=23.8m。

单项选择题