问题 问答题

某氮气站动力安装工程如图3-7所示。

说明:1.动力配电箱FD1、FD2为落地式安装,其尺寸为900×2000×600(宽×高×厚)。

2.配管水平长度见图示括号内数字,单位为米。

1.PD1、PD2均为定型动力配电箱,落地式安装,基础型钢用10号槽钢制作,其重量为10kg/m。

2.PDl至PD2电缆沿桥架敷设,其余电缆均穿钢管敷设,埋地钢管标高为-0.2m。埋地铜管至动力配电箱出口处高出地坪+0.1m。

3.4台设备基础标高均为+0.3m,至设备电动机处的配管管口高出基础面0.2m,均连接1根0.8m同管径的金属软管。

4.计算电缆长度时不计算电缆敷设弛度、波形弯度和交叉的附加长度,连接电动机处,出管口后电缆的预留长度为1m,电缆头为户内干包式,其附加长度不计。

5.电缆桥架(200×100)的水平长度为22m。

6.表3-23中的数据为计算该动力安装工程的相关费用。

管理费和利润分别按人工费的55%和45%计。分部分项工程量清单的统一编码见表3-24。

(计算过程和结果均保留两位小数)

[问题]

假设电力电缆YJV4×16穿管敷设的清单工程量为30m,依据上述相关费用数据计算配电箱(落地式安装)和电力电缆YJV4×16穿管敷设两个项目的综合单价,并分别填入“分部分项工程量清单综合单价计算表”。

答案

参考答案:

分部分项工程量清单见表3-54,分部分项工程量清单综合单价计算表一、表二分别见表3-55、表3-56。

注:在表3-53中:

单项选择题
判断题