问题 单项选择题

题图所示砌体结构房屋,层高为3.4m、3.2m、3.2m,开间3.6m,墙厚为240mm,进深5.0m。钢筋混凝土梁搁置处有墙垛130mm×490mm,采用MU10普通烧结砖、M5.0砂浆°底层顶端1—1截面上作用有轴力N0=350kN,梁端支承压力N1=75kN,风荷载w=0.8kN/m2

已知底层的顶端截面作用有轴向力N0=350kN,作用于壁柱形心。梁端支承压力为75kN,梁端无垫块时,底层顶端的弯矩与()项数值最为接近。

A.12.36kN·m

B.11.5kN·m

C.16.1kN·m

D.18.32kN·m

答案

参考答案:B

解析:

根据规范公式(5.2.4—5)梁端有效支承长度

根据规范4.2.5条件Nι到墙边的距离为0.4a0=0.4×183=73mm

N,离截面形心的距离 eι=y2-0.4a0=226-73=153mm

作用于底层顶端的轴力

No+Nι=350+75=425kN

No+Nι合力的作用点离截面形心的距离e

底层顶端的弯矩 M=(No+Nι)×e=425×0.027=11.5kN·m

填空题
问答题 简答题