问题
单项选择题
某单层单跨厂房,其纵向窗间墙截面尺寸如题图所示。墙的计算高度H0=6m,截面面积A=862500mm2,烧结多孔砖和混合砂浆强度等级分别为MU15和M2.5。
窗问墙的折算厚度与()项数值最为接近。
A.521.9mm
B.576.8mm
C.488.6mm
D.598.5mm
答案
参考答案:A
解析:
形心位置:
y2=620-229=391mm
惯性矩:
回转半径:
折算厚度:hT=3.5i=3.5×149.1=521.9mm