有一幢12层的框架楼,施工到122天时完成了11层的结构工程,开始第12层施工时,支模板需4天时间,同时要预留模板洞2天,支完模板后绑扎钢筋用5天(钢筋接头的方法采用锥螺纹法)。同时要预埋管线3天,完成后同时进行隐检要1天,合格后浇筑砼达到封顶的目标。绘出双代号网络图,画出关键线路。 (2)计算封顶一共用多少个工作日 (3)如果在绑扎钢筋期间停电1天,计算封顶需多少天 (4)如果隐检有不合格的地方需要修整多用了1天,封顶又需多少个工作日
答案
参考答案:
网络图如下图所示。
(2)一共用了133天封顶。 (3)因停电不影响施工,仍是133天封顶。 (4)由于不合格多用1天,封顶时间为134天。