问题
问答题
某消防控制设备外接导线采用的金属软管安装不符合要求。连接消防控制设备的线路在经接线盒连接时,目前施工单位往往用一般塑料软管连接,又不与接线盒固定,造成吊顶内线乱而脱落。采用金属软管(又叫金属蛇皮管)在吊顶内安装时,由于预留处及设备安装处有一定的距离,有的超过1m以上,造成金属软管交叉且不固定,金属软管与消防控制设备的接线盒不仅没有固定且没有接地,影响质量及安全可靠的使用。
为防止上述现象发生,应采取哪些预防措施
答案
参考答案:消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜超过2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)应采用专用接头,用锁母固定牢固,金属软管应按规定进行接地,保护设备的安全可靠运行。