问题
单项选择题
某电厂装设2×300MW汽轮发电机组,每台机组厂用高压6kV母线设2段母线,发电机电压为18kV,厂用工作变压器由发电机出口引接。
1、2号机组工作ⅠA,ⅡA段计算负荷约为19730kVA,ⅠB,ⅡB段母线计算负荷为1540kVA,2段6kV母线重复容量为3850kVA;若全厂公用负荷由启动/备用变供电,设置2段母线,每段计算负荷各约5750kVA,6380kVA,则可选择的厂用高压工作变压器形式和容量为( )。
A.1台分裂变压器,容量40/2020MVA;
B.2台双绕组变压器,容量均为20MVA;
C.1台分裂变压器,容量40/2525MVA;
D.1台双绕组变压器,容量均为40MVA。
答案
参考答案:C
解析: 根据DL/T 5153-2002第5.2.1条,厂用高压工作变压器选1台分裂变压器,容量40/25-25MVA,启动/备用变检修时,全厂公用负荷由1、2号机组厂用高压工作变压器分担。