问题 单项选择题

某水电厂调速器油压装置由主屏直接供电,电缆长180m,电动机功率37kW(计算电流70.2A)。

按电压损耗,该回路铜芯电缆截面选( )。

A.3×16+1×6;
B.3×25+1×10;
C.3×35+1×10;
D.3×50+1×16。

答案

参考答案:B

解析: 当铜芯电缆截面选3×25+1×10时,Δu%(每安公里的电压损失)为0.355%,ΔU%=Au%IL=0.355%×70.2×0.18=4.49%<5%,满足要求。