1.任务描述
24层高级公寓标准层核心筒及走廊平面图如下图所示,其建筑面积为1450m2。
3.任务要求
(1)按照防火规范要求进行消防设施的布置,要求做到最少最合理。
(2)钢筋混凝土墙上可开洞。
(3)室内不考虑,忽略电气内容。
4.布置要求
(1)防排烟部分
1)在应设机械加压送风的部位画出送风竖井及送风口并注明尺寸,每个送风竖井面积不小于0.5m2。
2)在应设机械排烟的部位画出排烟竖井及排烟口并注明尺寸,每个排烟竖井面积不小于0.5m2。
(2)灭火系统部分
1)按最少的要求布置自动喷水灭火系统喷头并注明间距。
2)按最少的要求布置室内消火栓(可嵌入墙内)。
(3)建筑防火部分:标明应设置的乙级防火门和消防电梯。
5.图例
机械加压送风竖井、送风口
机械排烟竖井、排烟口
闭式喷头○
消火栓
6.选择题
(1)机械加压送风口数量为______。
A.1 B.2 C.3 D.4
(2)机械排烟口的最少数量为______。
A.1 B.2 C.3 D.4
(3)喷淋头布置的最少数量为______。
A.13 B.14 C.15 D.16
(4)消火栓布置的最少数量为______。
A.1 B.2 C.3 D.4
(5)乙级防火门的使用数量为______。
A.2 B.3 C.4 D.5
(6)关于消防电梯下列做法是最合理的是______。
A.无要求 B.一侧 C.中间 D.两侧
参考答案:
1.作图答案如下图所示。
2.选择题答案:(1)C;(2)A;(3)C;(4)C;(5)C;(6)B
3.选择题提示
(1)剪刀楼梯间按两部楼梯分别设机械加压送风、台用前室宜分别独立设机械加压送风。选择C。
(2)防烟分区内排烟口距最远点的水平距离不应超过30m、距前室门不小于1.5m。选择A。
(3)走廊12个、合用前室3个、物业1个,共15个。选择C。
(4)走廊2个、合用前室1个,共3个。选择C。
(5)楼梯间2樘,台用前室2樘,共4樘。选择C。
(6)消防电梯与普通电梯应分设机房,为方便分设电梯机房,消防电梯设于一侧。选择B。