问题 问答题

1.任务描述

建于非地震、非大风地区小住宅的坡屋顶平面图如下图所示,按要求使用下面提供的基本构件和材料,划出指定的①~④节点详图,其构造应符合坡屋顶的要求,并注明材料和构件名称。

2.任务要求

(1)本图节点构造以国标SJ202(一)图集为依据。

(2)屋面结构层为100mm厚现浇钢筋混凝土板。

(3)屋面坡度为1:3,采用自由落水,出檐500mm,山墙高500mm,伸缩缝宽60mm。

3.屋面构件

(1)机制S形瓦314mm×314mm。

(2)木挂瓦条30mm×25mm(h)。

(3)顺水条30mm×25mm(h),中距600mm。

(4)35mm厚C15细石混凝土找平层(配φ6@ 500mm×500mm钢筋网)。

(5)保温隔热层60mm厚。

(6)高聚物改性沥青防水卷材2mm厚。

(7)找平层1:3水泥砂浆20mm厚。

(8)现浇钢筋混凝土板100mm厚。

4.图例

5.选择题

(1)在所给屋面图中,节点位置需增加附加防水卷材的有______。

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④

(2)节点③中斜天沟应用______。

A.细石混凝土找平层 B.铝板与防水卷材

C.防水卷材 D.铝板

(3)以下未完成的②节点中,能深化完成为正确节点的一项是______。

(4)根据坡屋面构造图集的设计,①节点需在______部位采取固定措施。

A.檐口瓦,防水卷材 B.防水卷材,细石混凝土找平层

C.檐口瓦,细石混凝土找平层 D.檐口瓦,防水卷材,细石混凝土找平层

(5)以下未完成的④节点,能深化完成为正确节点的一项是______。

答案

参考答案:

1.作图答案如下。

节点①:自由落水挑檐

节点②:屋脊

节点③:斜天沟

节点④:屋面变形缝

2.选择题答案:(1)C;(2)B;(3)C;(4)D;(5)B

3.选择题提示:

(1) -般情况下,防水卷材需要增设附加层的部位都是防水的薄弱部位,防水卷材收边需固定加强的(暴露)部位应该加铺一层卷材,并同时用高聚物水泥砂浆封堵。选择C。

(2)细石混凝土找平层做防水层,应属于刚性防水做法,很容易由于材料干燥收缩、温度变化胀缩、结构变形等因素引起刚性防水层出现裂缝而造成渗漏。而铝板和防水卷材则具有较好的适应伸缩变形的能力而不易被拉裂,不单选铝板和防水卷材两种材料之一是因为需要以铝板作为主要的防水层,并以防水卷材作为第二道防水层,来达到提高防水做法可靠性的目的。选择B。

(3)四个选项中,②节点是屋脊节点,瓦的正确的投影关系应该是如备选答案中C和D所示的情况,排除A和B。D中将挂瓦条与顺水条放在同一个平面内,既不合理也不可能,也排除。选择C。

(4)节点①是坡屋面自由落水节点,应该对檐口防水卷材收头处、檐口处两排瓦材以及板状保温隔热材料(通过从钢筋混凝土屋面板中伸出的

锚筋与细石混凝土找平层中的钢筋网连牢的措施实现)采取固定加强措施。选择D。

(5)节点④是屋面变形缝节点,选项A中没有出现防水卷材收头处的固定加强措施,同时,盖缝铝板被固定住是不合理的,可排除;选项C中没有出现防水卷材收头处的固定加强措施,可排除;选项D中的盖缝材料中缺少一层卷材,也排除。选择B。