单项选择题
某500kV变电所装设2组750MVA主变压器(由3台单相三绕组自耦变压器组成)各侧电压为, 35kV侧接无功补偿装置,每台主变压器35kV无功补偿母线接1台厂用工作变压器,采用630kVA变压器,所用工作变压器35kV接入点电压波动达到额定电压的±5%。
所用变压器的接线组别宜采用何种方式?()
A.Dyn11联结组;
B.Ynd11联结组;
C.Dd0联结组;
D.Yny0联结组。
答案
参考答案:B
解析:
根据DL/T 5155-2002第5.2.2条,接线组别宜采用Dyn11。