问题 单项选择题

DL/T 5153-2002《火力发电厂厂用电设计技术规定》对短路电流计算和设备选择计算均做出了规定,请对下述各项作出判断。

380V低压厂用电系统短路电流计算应考虑的下述原则中,有误的是( )。

A.应计及系统中的电阻;
B.低压厂用变压器高压侧视为无穷大电源;
C.在动力中心的馈线短路时,应计及馈线回路阻抗,计及该馈线回路连接的异步电动机的反馈电流;
D.在动力中心和电动机控制中心内发生短路时,应计及连接在母线上的电动机反馈电流。

答案

参考答案:C

解析: 根据DL/T 5153-2002第7.3.1条。