问题 单项选择题

某电厂装有2台600MW机组,每台机组设有2段6kV厂用高压母线,向各厂用电负荷供电,6kV采用手车式开关柜。6kV厂用母线接有1台6300kW给水泵电动机。

6kV厂用母线短路冲击电流为117kA,断路器动稳定保证值应选择( )。

A.130kA;
B.110kA;
C.160kA;
D.180kA。

答案

参考答案:A

解析: 断路器动稳定保证值应大于厂用母线短路冲击电流,选择130kA。