计算某水电厂高压厂用电系统短路电流(短路点为厂用电变压器二次侧出口)。
已知:①电厂采用发电机一变压器单元接线,厂用电变压器接于机端、容量2000kVA,阻抗值为5%,二次侧电压10.5kV;②同时运行的高压电动机总容量小于1500kW。

高压厂用电系统短路电流计算原则,不妥的是( )。

A.计算断路器开断时的直流分量和短路冲击电流;
B.同时运行的高压电动机总容量不大于1500kW时,可不计电动机的反馈电流;
C.由机端或升高电压侧引接的电源,系统阻抗可忽略;
D.由地区电网引接的电源要计系统阻抗。

答案

参考答案:A

解析: 根据DL/T 5164-2002第8.1.2条。