问题 单项选择题

某火力发电厂厂用电电压采用6kV、380V/220V,高压厂用电采用金属封闭铠装手车式开关柜,低压厂用电采用抽屉式开关柜,在开关柜的布置中,回答下列问题。

低压配电盘采用双列布置,电源进线至盘后变压器室采用封闭母线桥,则盘后及盘前母线桥净高应( )。

A.不小于2.2m、不小于2.3m;
B.不小于2.2m、不小于1.9m;
C.等于2.2m、等于1.9m;
D.不小于1.9m、不小于2.2m。

答案

参考答案:D

解析: 根据DL/T 5153-2002第8.1.8条,低压配电盘盘后、盘前母线桥净高应不小于1.9m和2.2m。