问题 单项选择题

装机容量2×300MW火力发电厂设计中,需进行厂用电系统短路电流、电压调整、电动机启动时的电压校验等计算,其中:

电压调整计算中采用公式:Rt=1.1×Pt/S2t及Xt=1.1×Ud%/S2t中的数字1.1是考虑( )。

A.变压器阻抗的正误差;
B.根据运行经验取的系数;
C.变压器空载电压与设备额定电压的差异;
D.A+C。

答案

参考答案:C

解析: 公式:Rt=1.1XPt/S2t及Xt=1.1×Ud%/S2t中的数字1.1是变压器空载电压与设备额定电压的差异,见DL/T 5153-2002附录H说明。