某水电厂高压厂用电系统采用10kV级电压和单母线分段接线,有关配电装置应如何考虑。
下列不属于开关柜应具有的防误功能的有( )。
A.防止误分合断路器;
B.防止带负荷分离隔离开关;
C.防止接地开关合上时送电;
D.防止影响设备安全运行的大量尘埃进入。
答案
参考答案:D
解析: 参考DL/T 5153-2002第8.1.2条。
