问题 单项选择题

某水力发电厂装机4×200MW,均担任峰荷,每台机组均以发电机变压器组单元接线接入厂内110kV升压站,110kV出线4回与两个不同的220kV变电所110kV母线连接。设计中,厂用电确定了如下原则,哪些有误?请进行判断。

厂用电采用两级电压,故厂用工作电源和备用电源的配置考虑( )。

A.将机组厂用电和全厂公用负荷分别用不同变压器供电;
B.每台机组设一台自用变压器,自用变压器和公用变压器均从高压厂用电母线引接;
C.保留的施工变压器向电厂生活区供电;
D.设置柴油发电机作应急电源。

答案

参考答案:D

解析: 根据《水力发电厂厂用电设计规程》(DL/T 5164-2002)第5.1.5条。

多项选择题
单项选择题