问题 单项选择题

计算某水电厂高压厂用电系统短路电流(短路点为厂用电变压器二次侧出口)。

已知:①电厂采用发电机一变压器单元接线,厂用电变压器接于机端、容量2000kVA,阻抗值为5%,二次侧电压10.5kV;②同时运行的高压电动机总容量小于1500kW。

短路点短路电流周期分量I"为()。

A.2.3kA;

B.2.2kA;

C.2.1kA;

D.2.0kA。

答案

参考答案:B

解析:

根据DL/T 5164-2002附录E之E1,短路电流周期分量I"=Ij/X

基准电流

变压器标么电抗

I"=5.5/2.5=2.2(kA)。

单项选择题 A1型题