问题
单项选择题
高压厂用电系统采用高电阻接地,在中性点设备选择中,有如下问题值得研究。
若6kV高压厂用电系统母线段最大单相接地电容电流为7A,电阻接于单相变压器二次侧经单相变压器接入系统的中性点,其电阻值为2Ω,电动机馈线回路装设接地故障检测装置,则单相接地变压器容量宜为( )。
A.22kVA;
B.23kVA;
C.24kVA;
D.25kVA。
答案
参考答案:D
解析: 根据DL/T 5153-2002附录C之C2,单相接地变压器容量应大于7×6/1.732=244.2(kVA),宜选25kVA。