问题
单项选择题
计算某水电厂高压厂用电系统短路电流(短路点为厂用电变压器二次侧出口)。
已知:①电厂采用发电机一变压器单元接线,厂用电变压器接于机端、容量2000kVA,阻抗值为5%,二次侧电压10.5kV;②同时运行的高压电动机总容量小于1500kW。
短路点短路冲击电流ich为()。
A.5.9kA;
B.5.7kA;
C.5.5kA;
D.5.3kA。
答案
参考答案:C
解析:
根据DL/T 5164-2002附录E之E1,短路冲击电流(kA)。