问题
单项选择题
某500kV变电所装设2台750MV主变压器(由3台250MVA 500kV单相三绕组自耦变压器组成),低压侧电压为35kV,
关于所用变压器配置,所用电接线及负荷供电方式,下述有错的是( )。
A.两台所用变压器分别由两台主变压器低压侧引接,第3台所用变压器从临近变电所引接。
B.所用电系统设两段母线,单母线接线,母线间设联络断路器。两段母线分别由两台主变压器低压侧供电。从所外引接的变压器作备用电源。
C.所用电负荷均从所用配电屏放射方式供电。两台主变压器B相冷却控制箱从1号所用电母线引接两回电源,并设置电源自动切换装置,切换后各引1回电源至A、C箱冷却控制箱。
D.配电装置断路器,隔离开关操作及加热负荷采用环形供电方式,电源从两段所用电母线引接,环网中设刀开关,开环运行。
答案
参考答案:C
解析: 根据DL/T 5155-2002第4.1.2条。