装机容量2×300MW火力发电厂设计中,需进行厂用电系统短路电流、电压调整、电动机启动时的电压校验等计算,其中:

高压厂用电短路电流计算采用的公式:XT=(0.9×Ud%×Sj)/(100×Se.B)中的系数0.9是考虑( )。

A.变压器阻抗的负误差;
B.根据运行经验取的系数;
C.变压器阻抗的分散性;
D.A+C。

答案

参考答案:A

解析: 公式:XT=(0.9×Ud%×Sj)/(100×Se.B)中的系数0.9是变压器阻抗的负误差,见《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)附录M说明。