某火力发电厂厂用电电压为6kV、380V,均采用中性点高电阻接地方式。请回答如下问题。
高压厂用变压器采用双绕组油浸式,额定容量16MVA,Yd11接线。变压器接于发电机出口,低压侧向两个分段供电(电缆两端装设有断路器),应装设的继电保护是:①采用两相两继电器接线的过电流保护;②采用两相三继电器接线的过电流保护;③纵联差动保护;④速断保护;⑤瓦斯保护;⑥低压侧分支差动保护。可选择其中的( )。
A.①③④⑤;
B.②③⑤⑥;
C.①②④⑤;
D.①③⑤⑥。
答案
参考答案:D
解析: 根据DL/T 5153-2002第9.4.1条。