问题 单项选择题

某电厂装设2×300MW汽轮发电机组,每台机组厂用高压6kV母线设2段母线,发电机电压为18kV,厂用工作变压器由发电机出口引接。

考虑高压厂用变压器高压侧为无穷大电源,且6kV工作母线最大电动机反馈电流为12.5kA,为使高压厂用电系统采用轻型电器设备,若高压厂用变压器采用40/25-25MVA分裂变压器时,其中穿越阻抗电压U’d1-2最小可选( )。(精确到小数点后2位)

A.16.5%;
B.17%;
C.14.5%;
D.15%。

答案

参考答案:D

解析: 根据DL/T 5153-2002附录M之M1,三相短路电流计算如下:
轻型电器设备开断电流为40kA
Ib=I-Id=40-12.5=27.5=Ij/(Xx+Xt)=9.16/0+Xt=9.16/Xt(无穷大电源Xx=0)
Xt=9.16/27.5=0.3331=0.9Ud%×Sj/(100×St)=0.9Ud%×100/( 100×40)=0.0225Ud%
Ud%=0.3331/0.0225=14.8。
故穿越阻抗电压最小可选择15%。

单项选择题
单项选择题