问题
单项选择题
某新建2×300MW火力发电厂,为单元接线。厂用电系统采用6kV和380V两级电压,其中每台机组设A、B两段6kV工作段,全厂设OIA、OIB两段6kV公用段。
经估算,6kV高压厂用电工作B段所连设备的电缆总电容单相值为2.13μF,该厂用电系统宜采用( )。
A.高电阻接地;
B.低电阻接地;
C.消弧线圈接地(欠补偿);
D.消弧线圈接地(过补偿)。
答案
参考答案:B
解析: 根据《电力工程电气设计手册》(1)第3章第4节第一条,系统总电容按电缆电容的1.25倍考虑,单相接地电容电流Ic=1.73×6×314×1.25×2.13/1000=8.7(A)。根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)第4.2.1条。