问题 单项选择题

某火力发电厂装有2台600MW机组,发电机电压为22kV,以发电机变压器组接至500kV配电装置。高压厂用变压器从主变压器低压侧引接,请回答如下问题。

若高压厂用变压器高压侧三相短路电流为130kA,以分裂绕组额定容量为基准的半穿越阻抗电压为15%,6kV电动机反馈电流为13kA,6kV断路器开断电流可选择()。

A.31.5kA;

B.40kA;

C.50kA;

D.A和B均可。

答案

参考答案:D

解析:

根据DL/T 5153-2002附录M之M1,三相短路电流计算如下:

I=Ib+Id Id=13kA Ib=Ij/(Xb+Xt)

Xt=0.9Ud%×Sj/(100×St)=0.9×15×100/(100×40)=0.3375

Xx+Xt=0.3577 Ij=9.16kA Ib=9.16/0.3577=25.61(kA)

I=25.61+13=38.61(kA)

故6kV断路器开断电流选择40kA。